蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

冰魚兒
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 91 點
下載積分: 741 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2018-03-21
最后登錄: 2024-07-08
查看冰魚兒的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-11-13 09:04
     FX5U的PLC加上擴展適配器的話,一共可以有,4路RS-485通訊,每一路都支持modbus通訊,問題是能否有倆個通道以上同時用來 做MODBUS通訊呢?

還是說一個PLC只能有一個通道做MODBUS通訊,這方面有沒有限制?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-13 09:57
只能用一個通道來做MODBUS,兩主,兩從,一主一從都不行
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步