使用smartST40 PLC,共有100臺流量計,如何用485通訊方式進行數據讀取, 用485集線器是否可以實現全部通訊,怎么連接最經濟適用
hsiung
Just do as you want.
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 521 個
工控威望: 976 點
下載積分: 11172 分
在線時間: 101(小時)
注冊時間: 2008-09-04
最后登錄: 2025-12-08
查看hsiung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-11 22:45
引用
引用第8樓金海洋于2022-11-10 07:29發表的  :
西門子官方客服答復:用PLC帶的通訊口和SB COM板,各帶31個點,數量用增加中繼器解決,距離五十米,實際上100米是沒有問題的,距離也可以用中繼器解決,3000米內沒有問題,使用第三方設備


好辦法~