三菱Q與變頻器通訊,讀取變頻器運行頻率等參數。變頻器通訊方式見圖片。買之前沒細看,已經買了QJ71C24N,開關設置發現沒有MODBUS通訊協議可選。又看了下原來三菱有MODBUS模塊QJ71MB91!我是不是買錯了?還是說QJ71C24N也能用?如果能用,怎么操作呢?謝謝大佬指點!
菜鳥一枚chai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 136 點
下載積分: 3786 分
在線時間: 49(小時)
注冊時間: 2019-03-30
最后登錄: 2025-05-20
查看菜鳥一枚chai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-11-09 08:42
引用
引用第1樓菜鳥入行于2022-10-30 11:30發表的  :
也能做,麻煩一點
[attachment=273374]

試了幾天,做出來了,再次感謝!