最近在做一個簡單的觸摸屏直連西門子V20的modbus通訊測試的程序。參考教程基本都理解了,就這個地方理解不了,v20變頻器的頻率設定地址是40101,為什么觸摸屏組態的地址是6X開頭的,而不是4X開頭的?
文章中變頻器的啟動都是4X開頭,40100啟動地址,沒有問題,可以理解,為什么到了頻率設定和頻率反饋上,地址為什么都必須是6X開頭?那我老師簡單給講解一下,謝謝了




    
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(bruce2020) 感謝分享!
    始終如一
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 491 個
    工控威望: 2982 點
    下載積分: 80989 分
    在線時間: 776(小時)
    注冊時間: 2010-07-29
    最后登錄: 2025-12-07
    查看始終如一的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2022-10-23 11:43
    表格中很清楚描述了6X的寫是06單個字寫入。4X的16支持多字寫入