多次調用函數實現控制多電機的啟停程序。 在博圖1200中程序執行正常,但在三菱中程序執行混亂,怎么解決?多次調用功能使用注意什么?

S1


S2
  
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 905 個
工控威望: 1070 點
下載積分: 2062 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-11-22
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-10-01 18:37
1.看FC內部的變量是不是都是獨立的。 2. 輸入輸出變量的類型。 看你這個是FC里的變量不獨立。