樓主  發表于: 2022-08-24 18:10
圖片:
FX5U-4AD-ADP,通道1按4-20mA,測壓力傳感器的,無外力推壓力傳感器時,此時應該無電流,但SD讀出值是負的,該如何解決?
給推力時正常,讀出的值是向正方向增大變化。
[ 此帖被張兆楠在2022-08-25 09:16重新編輯 ]
靜芳
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 921 個
工控威望: 3038 點
下載積分: 3306 分
在線時間: 205(小時)
注冊時間: 2010-02-05
最后登錄: 2025-10-11
查看靜芳的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-26 23:35
有些PLC有指令補償修正的