如題,在變頻器上端可以接漏電保護嗎,是否區分使用在三相電還是兩相電的不同場景
lvpretend
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1235 個
工控威望: 1441 點
下載積分: 3713 分
在線時間: 325(小時)
注冊時間: 2015-07-20
最后登錄: 2025-11-25
查看lvpretend的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-08 15:26
有的設備強制性的要求安裝漏電開關,一般可以選用300mA剩余動作電流,如果變頻器較多 ,則需要在變頻器后端加電抗器限制電纜和電機對地漏電流,還可以在變頻器前端加電容濾波器(不是EMI濾波器),用來給變頻器輸出漏電流提供回到變頻器的通路。你可以參考臺達MS300H手冊,有可選附件。也可以同時采用兩個措施。