客戶這邊有設備需要修改
Q系列的程序,里面使用的標簽。
不可以在線修改上傳,否則程序標簽會亂掉,但程序還可以正常運行。
修改完成上傳后,與源程序校驗,紅色一片
大佬有沒有遇到過這樣的
沖出槍林彈雨
沖出槍林彈雨
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 152 個
工控威望: 634 點
下載積分: 380 分
在線時間: 92(小時)
注冊時間: 2020-09-05
最后登錄: 2025-12-02
查看沖出槍林彈雨的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-07-06 20:38
1、修改現場程序的原則,盡可能不動之前的標簽及軟元件,可以重新新建標簽,出現紅色的都是你新建的,不用擔心;
2、需要注意標簽綁定的軟元件不要和已經用的沖突;
3、不需要和外部通訊或者顯示到觸摸屏,或者是不需要斷電后保留數據的標簽,建議不要綁軟元件,這樣PLC重啟后,會自動給標簽重新分配內存地址,對你的程序不會有任何影響。
技術交流vx: Electric973