樓主  發表于: 2022-05-31 08:32
圖片:
圖片:
圖片:
線和驅動都是好的  CPU報警 連接不上 這種情況是不是CPU掛了?
zsdsun
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 444 個
工控威望: 651 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2013-07-12
最后登錄: 2025-11-26
查看zsdsun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-06-03 22:18
PLC里在線診斷看看才知道,前幾天我也遇到類似的問題,PLC在線診斷,AD模塊壞了一個,換上就可以了

Q系列的PLC就是這么怪,有一個模塊壞了,PLC就通訊不上