樓主  發表于: 2022-05-20 06:17
最近做一個項目,多個1200cpu之間profinet通訊,客戶要求斷電后通訊數據能保持,不然在通訊斷的情況下造成設備停機,因為prifinet通訊掉站的情況下,傳輸區的數據會被清零。求大神給指點指點
bztongyong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 328 個
工控威望: 491 點
下載積分: 64712 分
在線時間: 844(小時)
注冊時間: 2013-06-10
最后登錄: 2025-12-14
查看bztongyong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-29 13:37
用DB塊設置保持是可以的,像你這種情況,可不可以把I和Q映射給DB塊?
樓主留言:
io不能保持,斷線就歸零,映射也沒用,后來在ob82做了一個位,通訊斷,置位,然后切斷io到db的賦值,profinet中做了一個常通位,通訊正常一直復位中斷那個位,中間還用了系統時鐘的上升下降沿,以避免數據刷新太快。最后解決了,只是辦法很土。