蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

18857713026
賺點辛苦錢不容易啊 誒~~~~ 努力賺錢
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 445 個
工控威望: 544 點
下載積分: 1310 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2020-11-27
最后登錄: 2025-12-01
查看18857713026的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-05-07 21:59
想問個問題
    1200色標中斷停機你們怎么做的
     MC_POWER  的stopmode即使選擇1   中斷觸發停止   重新回到MC_POWER指令 才會真的停止    
    
    總會有一個掃描周期的脈沖溢出   跟標都比不上500塊的PLC。。。  和SMART一樣  西門子做伺服應用 仍是一言難盡啊
jzzjzq
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 202 點
下載積分: 570 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2013-03-15
最后登錄: 2025-12-02
查看jzzjzq的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-05-12 17:28
引用
引用第3樓fgx9306于2022-05-12 15:31發表的  :
MC_POWER同一個軸不知道能不能寫兩個,試試放一個在中斷
或者把停止軸的指令放中斷?
    

可以寫的