目前公司用的是歐姆龍CP1H-EX的PLC,項目工程要求控制50多組變頻器,包括啟停的控制,頻率的讀寫,復位等,而且PLC還要負責很多其他的設備的控制,還包括上位機,工控機,空調,及其他PLC的通訊。這50多組的變頻器只相當于程序的10%到20%工作量,已經感覺這個小型的PLC不太能夠勝任了。
言歸正傳,我PLC里面是用485簡易主從站通訊方式通訊,公司目前采購的變頻器不含濾波器,有1個18.5KW的變頻器,其他基本就是5.5kw和3.7KW的變頻器,3個控制柜在一起,通訊距離在7-8米,現在有以下疑問:
1,之前產線出現過通訊干擾問題,變頻器是否需要加濾波器?
2,銷售變頻器的技術說不需要濾波器(他那邊只有沒濾波器的現貨),只需要在PLC這邊加濾波器即可,這個方案是否有利?
3,銷售技術說我這樣通過一個485口通訊這么多變頻器肯定不行,建議我購買一個485轉多網口的模塊,然后每個網口連接8-10臺變頻,這個方案是否有利?
4,之前項目2條線體,2套控制箱,每套控制箱里面18.5KW的變頻器旁邊都安裝了1個PLC,后面就是1個PLC基本不受干擾,另外一個PLC就會受干擾,而且給變頻器加了抗干擾磁環,依然沒用,是否有大師指點方案?
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2008 個
工控威望: 2173 點
下載積分: 7475 分
在線時間: 556(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-08-09
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-09 21:47
確保接地是正常的
銷售的說法合理

主站蜘蛛池模板: 成人乱码一区二区三区av| 黄瓜视频在线观看网址| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 波多野结衣中文字幕久久| 色一情一乱一乱一区99av白浆| 久久国产精品一国产精品| 亚洲成a×人片在线观看| 少妇无套内谢久久久久| 97久久久久人妻精品专区| 四库影院永久国产精品| 久久九九兔免费精品6| 大陆精大陆国产国语精品| 国产av一区二区三区传媒| 男人j进入女人j内部免费网站| 欧美色欧美亚洲高清在线观看 | 无码国产69精品久久久孕妇| 亚洲精品国产av天美传媒| 人妻人人看人妻人人添| 精品人妻午夜一区二区三区四区| 内射女校花一区二区三区| 大尺度无遮挡激烈床震网站| 蜜臀av无码人妻精品| 国产成人精品免费视频大全软件 | 熟女人妻视频| 国产丶欧美丶日本不卡视频| 国语自产免费精品视频在| 果冻传媒mv免费播放在线观看| 国产日产久久高清欧美一区| 日韩在线中文高清在线资源| 国产精品久久久午夜夜伦鲁鲁| 国产精品久久| 亚洲第一无码精品立川理惠| 经典国产乱子伦精品视频| а√天堂资源8在线官网在线| 国产精品免费久久久久影院仙踪林| 国模大胆一区二区三区| 亚洲精品久久久久中文字幕二区| 亚洲最新中文字幕成人| 人妻夜夜爽天天爽一区| 久久国产精品99精品国产| 亚洲综合天天夜夜久久|