新PLC的其中一個輸出點有顯示,輸出點對電源有電壓,但繼電器不動作,繼電器沒問題,請教各位原因
曾姚王
紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 283 個
工控威望: 373 點
下載積分: 15791 分
在線時間: 167(小時)
注冊時間: 2021-07-24
最后登錄: 2025-10-27
查看曾姚王的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-02 17:17
輸出電源如果是直流,繼電器線圈接線極性反沒有?直流繼電器基本帶反向二極管的,除了起指示燈作用還可以保護PLC輸出晶體管。接反了,電源不太高的情況,繼電器不會動作的。