蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

書香伴侶
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 290 個
工控威望: 581 點
下載積分: 183 分
在線時間: 229(小時)
注冊時間: 2019-03-01
最后登錄: 2025-12-05
查看書香伴侶的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2022-03-30 15:27
設備一直存在干擾,尤其是大型設備,如何接地才為標準????
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1373 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3690 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-03-30 15:44
真心很難!
我見過有的工廠,他們用鋼釬插入地下1米,這應該真的是接地了吧。
結果也不行。干擾仍然很強。
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8124 個
工控威望: 10495 點
下載積分: 21370 分
在線時間: 3163(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-12-08
查看guochunyi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2022-03-30 19:06
接地,都有標準規范的!
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2884 個
工控威望: 4590 點
下載積分: 228140 分
在線時間: 3339(小時)
注冊時間: 2008-02-22
最后登錄: 2025-12-07
查看二手工控電器的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2022-03-30 19:51
干擾原因有很多種!干擾來源也有多種多樣,先確定好干擾源才好應付解決,
熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
老兔子
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 657 個
工控威望: 833 點
下載積分: 6765 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-07
查看老兔子的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2022-03-30 20:08
引用
引用樓主書香伴侶于2022-03-30 15:27發表的 設備如何接地才能稱之為標準接地???? :
設備一直存在干擾,尤其是大型設備,如何接地才為標準????


找根2.5米長的鍍鋅(或者純銅)、50X50X5的角鋼(或者直徑大于25以上的圓管、又或者圓棒)等金屬型材,先挖深于0.5米以上的坑,將前面的金屬型材在坑中打入坑底,整條金屬材料要求打入地下深于3米以上,然后用接地電阻測量儀測量該接地極的接地電阻不大于1歐姆(屏蔽接地的要求,接地保護為4歐姆),達不到的可各隔5米多打幾根,直至達到要求。

接地電阻的大小與當地的土壤電阻率有關,盡量找潮濕的地點打接地極才容易達到要求。
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1583 點
下載積分: 3957 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-12-02
查看bruce2020的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2022-03-30 20:09
接地這種東西。怎么說呢。我們運動pallet,產生靜電,導致膠輪步進馬達定位不準的問題更加難解決。一個工件在一個流動的支撐架上。支撐架有在膠輪上流動。每個主動膠輪就是一個步進馬達。停止位可以參數設置。發個信號,讓它在設置的位置停。受靜電干擾。停的位置不一樣。發生的情況,把支撐架拿出來清潔。再放進去。就容易出現跑位置不準確。
高爾夫的基
我唯一能知道的就是,我什么都不知道。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 240 個
工控威望: 638 點
下載積分: 2717 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2020-09-09
最后登錄: 2025-08-26
查看高爾夫的基的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2022-03-31 00:03
你是保護接零 還是保護接地的方法
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1677 個
工控威望: 1893 點
下載積分: 6535 分
在線時間: 749(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-12-05
查看langui的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2022-03-31 09:50
看看國家標準就知道什么是標準接地了。像變電站,發電站那些都是必須按國家標準來的,接地電阻不達標必須重做接地樁。
pretco123
不為失敗找理由,只為成功找方法
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 2424 個
工控威望: 1783 點
下載積分: 84293 分
在線時間: 1536(小時)
注冊時間: 2008-04-15
最后登錄: 2025-12-03
查看pretco123的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2022-03-31 11:36
引用
引用第4樓老兔子于2022-03-30 20:08發表的  :


找根2.5米長的鍍鋅(或者純銅)、50X50X5的角鋼(或者直徑大于25以上的圓管、又或者圓棒)等金屬型材,先挖深于0.5米以上的坑,將前面的金屬型材在坑中打入坑底,整條金屬材料要求打入地下深于3米以上,然后用接地電阻測量儀測量該接地極的接地電阻不大于1歐姆(屏蔽接地的要求,接地保護為4歐姆),達不到的可各隔5米多打幾根,直至達到要求。

接地電阻的大小與當地的土壤電阻率有關,盡量找潮濕的地點打接地極才容易達到要求。

電工基礎標桿。補充一下:接地線應用多股軟祼銅線,接地線的截面積不得小于25平方毫米。