樓主  發表于: 2022-03-28 09:01
FX5U的PLC,控制伺服走位置,驅動 M0 , 用 Y0 發脈沖, 走到位置后,用 SM5516 還是 SM8029 復位 M0 ? 用哪個比較好??
我是菜鳥。
suegu2
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 320 個
工控威望: 592 點
下載積分: 6567 分
在線時間: 280(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2025-11-19
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-08-28 13:23
引用
引用第7樓月灬洛于2022-08-25 16:42發表的  :
5U用自定義的結束標志位,做連續定位能坑死,至少間隔2.5s才可以連續定位的。用SM5500結合自定義標志位,也出過問題。

三菱要真這么拉垮早都賣不動了