電機1420R/MIN    編碼器1000線/R   響應頻率0-1000KHZ    機械最高轉速6000R/MIN,為什么我變頻器頻率35HZ以上就很大明顯丟失脈沖?
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-11-27
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-12-09 19:04
輸入點的濾波時間要改小,西門子遇到這樣的問題基本都是這樣解決的