蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-11-28
查看hsl199的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-11-17 00:11
請問下有誰做過臺達ms300變頻器跟松下PLC 做485通訊,目前變頻器水晶頭4腳為SG-,5腳為SG+,分別接松下Com3的S+,跟S-,這樣接線應該沒問題吧,變頻器參數設置了00-20頻率指令來源為1為485,00-21指令來源設置為2也是485.其他就設置了,09-00站號為2,09-01通訊速率為9.6,09-04通訊格式8O1,RTU,三個參數,應該也是對的吧,PLC參數設置通訊協議為modbusRTU ,也是9.6K,8O1,都對應了,,用F146指令發送 H1302 H2103  K1 DT20,讀當前頻率就是讀不了,連通訊板發送接收燈都不閃,不知道啥原因,請教哪位師傅指點下,非常感謝🙏?
yerong
級別: 工控俠客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1942 個
工控威望: 2152 點
下載積分: 11267 分
在線時間: 894(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2025-12-08
查看yerong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-17 08:15
線接反了???
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-11-28
查看hsl199的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-11-17 08:19
引用
引用第1樓yerong于2021-11-17 08:15發表的  :
線接反了???

沒有呀,+對➕,-對-
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5023 個
工控威望: 9966 點
下載積分: 4071 分
在線時間: 3536(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-08
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-11-17 10:16
先用串口測試軟件測試吧
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-12-06
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-11-17 13:32
松下COM3 是485和422 兩用的模塊,你看看COM3最后面那個指示燈,如果是亮的才是485
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-11-28
查看hsl199的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2021-11-17 13:51
引用
引用第4樓laihuaxun200于2021-11-17 13:32發表的  :
松下COM3 是485和422 兩用的模塊,你看看COM3最后面那個指示燈,如果是亮的才是485

亮的,就是終端電阻沒ON不知有不有影響
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 881 個
工控威望: 1260 點
下載積分: 682 分
在線時間: 703(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-12-08
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2021-11-17 14:03
這種簡單通信來的最快的就是先用電腦+modbus軟件快速確定一端的參數信息和硬件連接情況,確定通信上了再接另外一頭,否則一旦有問題,連是主機還是從機或者硬件的問題都不知道,只能一點點試,太耽誤時間
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-12-06
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2021-11-17 18:26
引用
引用第5樓hsl199于2021-11-17 13:51發表的  :

亮的,就是終端電阻沒ON不知有不有影響


要看看PLC的程序有沒寫對,另外要看變頻器那邊有沒有設置對,地址是否正確。
hsl199
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 395 個
工控威望: 482 點
下載積分: 1866 分
在線時間: 203(小時)
注冊時間: 2007-05-20
最后登錄: 2025-11-28
查看hsl199的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2021-11-17 20:35
感謝各位的解答,搞定了,本來也是對的,只是參數里本來就是0.我就以為沒讀到,換一個地址就有數據了,按上面的方法是可以成功通訊的