樓主  發表于: 2021-11-06 20:44
我們公司有幾種設備是歐姆龍PLC的,帶了兩個485板,一個跟觸摸屏通訊,一個跟變頻器通訊,現在的問題是,設備老化了,經常通訊不上,觸摸屏跟PLC都設了密碼!
我想用三菱的代替,可是三菱的485板只有一個,再加一個485ADP又太貴了,如果用變頻器485
觸摸屏用422通訊口,線又不夠!
請問有什么好的方法嗎,三菱PLC同時用兩個485通訊跟變頻器加觸摸屏!
工控老杜
歡迎用三菱PLC,PROFACE,維倫,三菱HMI,各種伺服
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 147 點
下載積分: 475 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2020-10-22
最后登錄: 2025-10-08
查看工控老杜的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-11-08 08:51
一個485BD連接兩個變頻器,PLC本體口連接觸摸屏。一個485ADP都覺得貴,不建議用三菱