蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

henmafan
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 79 點
下載積分: 509 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2021-10-16
最后登錄: 2025-09-30
查看henmafan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-10-20 16:56
最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9565 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-08
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-26 17:42
引用
引用樓主henmafan于2021-10-20 16:56發表的 日本的2根火線能直接接FX5U嗎 :
最近有個項目出口日本,他們工廠說是只提供三相電,電壓200V,沒有零線,我使用的FX5U-80MT/ES,可以直接接2根火線?還是必須通過個變壓器轉下
還有我用的明緯的電源,上面寫得是100-240VAC,不知道也能不能直接2根火線?還是也必須通過變壓器轉。
有人碰到過這種問題嗎


怎么會沒有零線呢,沒有零線110V怎么來的