蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

  • «
  • 1
  • 2
  • »
  • Pages: 1/2     Go
payfsl
級別: 工控俠客
精華主題: 2 篇
發帖數量: 2629 個
工控威望: 2913 點
下載積分: 40147 分
在線時間: 490(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2025-11-28
查看payfsl的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-27 04:35
Modbus究竟能提速多少?輪詢長達幾十秒?

Modbus RTU在485通訊里幾乎是80%的梯形圖編輯者的做法是用時間加計數的方法輪巡,

在用Modbus RTU 做簡單的通訊時,這樣做確實影響不大

也是一眼就能看懂,而且很好理解

但是如果我們要讀取很多的參數,或者很多從站的數據呢?

每個指令從發送到接受,然后再到PLC的時鐘掃描周期完成,

我們中間浪費了一共多少可以利用的時間呢?

如果一條指令通訊錯誤時,在超時時間設置默認1000MS的情況下

假如20個指令需要輪詢,中間報錯的有4個時,一輪下來會有多少時間?

怎么有效率地優化一下通訊速率的問題

在這里和在座的朋友請教這方面的知識

希望有大神路過,能削微的指點一下

看到另一番天地

感謝關注
三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
siyatu2001
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 655 點
下載積分: 64435 分
在線時間: 798(小時)
注冊時間: 2021-03-09
最后登錄: 2025-12-06
查看siyatu2001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-27 15:04
上邏輯分析儀,看時差
wangzhentang
大傻
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 133 個
工控威望: 199 點
下載積分: 8075 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2018-01-28
最后登錄: 2025-11-10
查看wangzhentang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-10-05 15:03
主從結構多站點就是這樣,主站廣播也要排隊返回,一般是提高波特率(類似CAN也是主從,但能上250/500k等),減少發送接收延遲,但還是快不到哪里去。
我個人早期也是485線一個一個連,編程太麻煩,后面采購帶Modbus TCP設備或串口服務器(Modbus RTU轉TCP,485轉網口),PLC也是帶以太網接口(大部分硬件比如W5500就8端口,其他常見的也就32端口),不同的是,加了個工控機(上位機編程,多線程)當中轉,PLC只要和工控機通信就可以得到其他站點的數據(上位機可以把要的所有位,字數據放入順序數組,PLC通信一次即可全讀),PLC編寫的程序也簡單高效。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(懶趴的龍貓) 真誠感謝!
    石頭哥
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 62 個
    工控威望: 191 點
    下載積分: 1825 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2021-04-01
    最后登錄: 2025-11-08
    查看石頭哥的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-10-12 17:42
    我有時也自問這樣的問題,但不得解。
    多站點多數據用小馬拉大車不適合,是否換更高級的總線?小車換高鐵,比如EtherCAT之類
    zq11111
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 512 點
    下載積分: 4352 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2010-03-08
    最后登錄: 2025-11-19
    查看zq11111的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-10-13 21:20
    方法不對吧!
    k2416207
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 157 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 944 分
    在線時間: 329(小時)
    注冊時間: 2014-04-30
    最后登錄: 2025-09-17
    查看k2416207的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-10-14 08:47
    監控通信報文 看看主要耗時在那里  針對著來改      個人覺得如果通信有錯誤的情況下 主要耗時在  重試次數和超時時間 設置過長    如果通信沒錯誤 主要耗時在 通信延時和波特率 這里  
    peilei1031
    蘇州昆山的電氣自動化從業者...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 392 個
    工控威望: 1797 點
    下載積分: 1039 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2013-09-24
    最后登錄: 2025-12-07
    查看peilei1031的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-10-14 11:57
    確實存在這樣的問題,誰有好的方式可以說一下
    焦劉吉
    緊跟時代發展,努力做好時代青年
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1455 個
    工控威望: 4685 點
    下載積分: 15141 分
    在線時間: 432(小時)
    注冊時間: 2015-05-19
    最后登錄: 2025-11-24
    查看焦劉吉的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-10-15 19:42
    建議不要寫指令的,采用自動刷新的方式
    Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    塞外海島
    不停的前進
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 502 個
    工控威望: 651 點
    下載積分: 1479 分
    在線時間: 1839(小時)
    注冊時間: 2012-10-05
    最后登錄: 2025-12-07
    查看塞外海島的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-10-15 20:00
    弄個串口采集器就是了,一個網口下N個串口,快的多
    payfsl
    級別: 工控俠客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 2629 個
    工控威望: 2913 點
    下載積分: 40147 分
    在線時間: 490(小時)
    注冊時間: 2010-08-03
    最后登錄: 2025-11-28
    查看payfsl的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-04-25 20:29
    Modbus
    提速
    三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2884 個
    工控威望: 4590 點
    下載積分: 228140 分
    在線時間: 3339(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2025-12-07
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-04-25 20:38
    Modbus RTU在485通訊里確實不敢多拖。就怕反應遲鈍導致問題出現!
    熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
    zq11111
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 512 點
    下載積分: 4352 分
    在線時間: 206(小時)
    注冊時間: 2010-03-08
    最后登錄: 2025-11-19
    查看zq11111的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-04-25 20:51
    讀寫分開
    • «
    • 1
    • 2
    • »
    • Pages: 1/2     Go