Modbus究竟能提速多少?輪詢長達幾十秒?

Modbus RTU在485通訊里幾乎是80%的梯形圖編輯者的做法是用時間加計數的方法輪巡,

在用Modbus RTU 做簡單的通訊時,這樣做確實影響不大

也是一眼就能看懂,而且很好理解

但是如果我們要讀取很多的參數,或者很多從站的數據呢?

每個指令從發送到接受,然后再到PLC的時鐘掃描周期完成,

我們中間浪費了一共多少可以利用的時間呢?

如果一條指令通訊錯誤時,在超時時間設置默認1000MS的情況下

假如20個指令需要輪詢,中間報錯的有4個時,一輪下來會有多少時間?

怎么有效率地優化一下通訊速率的問題

在這里和在座的朋友請教這方面的知識

希望有大神路過,能削微的指點一下

看到另一番天地

感謝關注
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(懶趴的龍貓) 感謝分享!
  • 三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
    siyatu2001
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 615 個
    工控威望: 674 點
    下載積分: 67722 分
    在線時間: 852(小時)
    注冊時間: 2021-03-09
    最后登錄: 2026-03-03
    查看siyatu2001的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2021-09-27 15:04
    上邏輯分析儀,看時差
    wangzhentang
    大傻
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 133 個
    工控威望: 199 點
    下載積分: 8273 分
    在線時間: 27(小時)
    注冊時間: 2018-01-28
    最后登錄: 2025-12-23
    查看wangzhentang的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2021-10-05 15:03
    主從結構多站點就是這樣,主站廣播也要排隊返回,一般是提高波特率(類似CAN也是主從,但能上250/500k等),減少發送接收延遲,但還是快不到哪里去。
    我個人早期也是485線一個一個連,編程太麻煩,后面采購帶Modbus TCP設備或串口服務器(Modbus RTU轉TCP,485轉網口),PLC也是帶以太網接口(大部分硬件比如W5500就8端口,其他常見的也就32端口),不同的是,加了個工控機(上位機編程,多線程)當中轉,PLC只要和工控機通信就可以得到其他站點的數據(上位機可以把要的所有位,字數據放入順序數組,PLC通信一次即可全讀),PLC編寫的程序也簡單高效。
    本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(懶趴的龍貓) 真誠感謝!
    石頭哥
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 64 個
    工控威望: 194 點
    下載積分: 2021 分
    在線時間: 25(小時)
    注冊時間: 2021-04-01
    最后登錄: 2026-01-12
    查看石頭哥的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2021-10-12 17:42
    我有時也自問這樣的問題,但不得解。
    多站點多數據用小馬拉大車不適合,是否換更高級的總線?小車換高鐵,比如EtherCAT之類
    zq11111
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 512 點
    下載積分: 4540 分
    在線時間: 207(小時)
    注冊時間: 2010-03-08
    最后登錄: 2026-01-31
    查看zq11111的 主題 / 回貼
    4樓  發表于: 2021-10-13 21:20
    方法不對吧!
    k2416207
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 157 個
    工控威望: 334 點
    下載積分: 1132 分
    在線時間: 330(小時)
    注冊時間: 2014-04-30
    最后登錄: 2026-02-06
    查看k2416207的 主題 / 回貼
    5樓  發表于: 2021-10-14 08:47
    監控通信報文 看看主要耗時在那里  針對著來改      個人覺得如果通信有錯誤的情況下 主要耗時在  重試次數和超時時間 設置過長    如果通信沒錯誤 主要耗時在 通信延時和波特率 這里  
    peilei1031
    蘇州昆山的電氣自動化從業者...
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 393 個
    工控威望: 1798 點
    下載積分: 1229 分
    在線時間: 47(小時)
    注冊時間: 2013-09-24
    最后登錄: 2026-02-12
    查看peilei1031的 主題 / 回貼
    6樓  發表于: 2021-10-14 11:57
    確實存在這樣的問題,誰有好的方式可以說一下
    焦劉吉
    緊跟時代發展,努力做好時代青年
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 1456 個
    工控威望: 4686 點
    下載積分: 15341 分
    在線時間: 432(小時)
    注冊時間: 2015-05-19
    最后登錄: 2026-02-20
    查看焦劉吉的 主題 / 回貼
    7樓  發表于: 2021-10-15 19:42
    建議不要寫指令的,采用自動刷新的方式
    Rules are always made by the strong, and history is always written by the winners.
    塞外海島
    不停的前進
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 504 個
    工控威望: 653 點
    下載積分: 1671 分
    在線時間: 1879(小時)
    注冊時間: 2012-10-05
    最后登錄: 2026-03-03
    查看塞外海島的 主題 / 回貼
    8樓  發表于: 2021-10-15 20:00
    弄個串口采集器就是了,一個網口下N個串口,快的多
    payfsl
    級別: 工控俠客
    精華主題: 2 篇
    發帖數量: 2637 個
    工控威望: 2921 點
    下載積分: 40364 分
    在線時間: 492(小時)
    注冊時間: 2010-08-03
    最后登錄: 2026-03-03
    查看payfsl的 主題 / 回貼
    9樓  發表于: 2022-04-25 20:29
    Modbus
    提速
    三人行必有我師焉,擇其善者而從之 ,學而不思則罔,思而不學則殆
    二手工控電器
    且行且珍惜
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 2919 個
    工控威望: 4631 點
    下載積分: 231616 分
    在線時間: 3370(小時)
    注冊時間: 2008-02-22
    最后登錄: 2026-03-03
    查看二手工控電器的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2022-04-25 20:38
    Modbus RTU在485通訊里確實不敢多拖。就怕反應遲鈍導致問題出現!
    熱烈歡迎光臨工控自動化小店!
    銷售二手拆機工控商品,多類型品牌I0接線端子臺、PLC 、觸摸屏、伺服、步進、變頻器、3相固態SSR調壓調功模塊。
    http://shop115113109.taobao.com/index.htm   或者淘寶網搜索:來電科技自動化網上店
    zq11111
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 431 個
    工控威望: 512 點
    下載積分: 4540 分
    在線時間: 207(小時)
    注冊時間: 2010-03-08
    最后登錄: 2026-01-31
    查看zq11111的 主題 / 回貼
    11樓  發表于: 2022-04-25 20:51
    讀寫分開
    • «