蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

gk_樂一
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 186 點
下載積分: 3521 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2019-12-20
最后登錄: 2025-11-27
查看gk_樂一的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-09-25 09:38
  客戶現場燒雙速風機,我這邊做的是保證高速回路完全斷開之后低速才會接通的,不存在高低速同時接通的情況,低速一樣
  高低速分別是角型接法和星型接法
  風機廠家的回復說是在高速轉低速的時候,高速的慣性比較大導致低速,導致切入低速的時候是有一個過速的狀態,長期以往導致風機損壞;廠家建議高速轉低速增加延時,也就是等轉速將下來再切到低速。這種說法是否有道理呢?
  請教各位大佬,高低速風機切換的時候都是怎么做的,謝謝!
ajunn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 523 個
工控威望: 693 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 1045(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-10-16
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-10-02 10:37
是缺相燒?是過載燒?還是電機繞組漆包線質量問題?是燒低速繞組還是高速繞組?為什么熱保護無效?

通過萬用表檢測綜合打開電機端蓋觀察分析可以找到答案,不是憑空想出來的

高速切換低速無須延時,為什么?看看電機的機械特性曲線和風機類負載特征吧。

如果是爐,沒達到一定的溫度就由低速切換高速,過載保護選調不合理,可能會燒高速繞組。