有一套恒壓供水裝置,分別有兩個變頻器(220KW),兩個軟起(120KW),每個變頻和軟起為一套,兩套系統一備一用,系統總的目的為穩定出口母管的壓力,我看設計說明是當變頻頻率增加到50HZ并延時一段時間,如果母管壓力還沒有到達設定值,那么將自動啟動軟起,
我想問的是,當軟起啟動的瞬間,變頻需要不需要做什么改變?還是讓它自動用PID來減頻就好,這樣的120KW的泵力投入會不會對母管造成沖擊?
還有,程序中設計了運行時間到達預設值后自動切泵的功能,請問下大家,有沒有這方面程序設計的思路,和程序的例子?謝謝了!
huangaijia
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 3637 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 200(小時)
注冊時間: 2019-07-22
最后登錄: 2025-12-08
查看huangaijia的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-25 10:30
學習 學習