請教一下各位,FX1N-60MR-001的COM輸入點接   外部電源+24V    也可以嗎?

最近去幫客戶檢修發現好幾個輸入點信號很不穩定,有時候有信號有時候又沒信號,行程開關也更換過新的。

他這個輸入端COM連接了+24V,那么我在電柜直接短接 X點與0V也是有時候無信號,有時候有信號,我就判斷為控制器輸入觸點壞了,這樣正確嗎。

我記得不需要加外部電源的,輸入X直接連C0M就有信號了。他這樣做的目的是為了方便接NPN三線傳感器?
[ 此帖被y812970659在2021-09-15 14:30重新編輯 ]
seallyzoom
和尚與屠夫的區別,就是一個吃素一個吃葷
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 761 點
下載積分: 5375 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2025-12-12
查看seallyzoom的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-09-15 13:49
應該接-24V,除非你的是源型PLC
工程剩貨工控產品,低價處理有需要可聯系,或交流交換學習