圖片:
三菱plc調用子程序,子程序里的線圈得電,斷開子程序調用條件,線圈仍然得電,這是三菱的缺陷嗎,使用out指令不就是為了條件斷開就復位,不想復位用set指令不就行了....三菱這個樣子,要在調用子程序的條件后面加一個下降沿復位子程序里的線圈
cythyx
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 450 個
工控威望: 527 點
下載積分: 1634 分
在線時間: 107(小時)
注冊時間: 2019-06-27
最后登錄: 2025-05-14
查看cythyx的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-09-08 08:16
跳開不執(zhí)行了,沒有線圈輸出一直維持跳出前的狀態(tài),沒毛病啊,好比你一條指令MOV k1 D100,前面條件達成了D100是1,難道條件斷開之后D100就要清零嗎?