樓主  發表于: 2021-08-27 09:16
網上沒找到這方面的學習資料,
如何獲取溫度的信號,
又如何將測得的溫度進行PID控制.
說起這個PID,還真不理解不了...
大神們,可否傳段程序來學學...
優傷的菊花
小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 11022 分
在線時間: 536(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-12
查看小侯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-08-27 15:39
1、溫度獲取需要裝對應模組,如PT100、K-TYPE,都有模組可以讀入
或是找溫度轉換器,將溫度量測值轉換成4~20mA或0~10V再用一般AD模組讀取

2、PID在三菱PLC內有指令,依照手冊上的範例鍵入後修改就可以用運了
或是依照PID公式自己編寫運算
有增量式跟位置式兩種PID公式
可以參考公式進行編寫程式計算