各位大神,我用MCGS屏與smart200 PLC做個Modbus TCP通信測試,在Modbus Poll軟件端可以查看到和plc里的VD地址數(shù)值一致,但在屏端顯示就很不正常,不知這什么問題,請有知道的大神指點指點,,感謝。





    
ajunn
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 523 個
工控威望: 693 點
下載積分: 1685 分
在線時間: 1045(小時)
注冊時間: 2008-11-05
最后登錄: 2025-10-16
查看ajunn的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2021-08-16 04:34
通道類型錯了