為什么PLC發脈沖,伺服卻收不到脈沖,接線已排除
huhu2021
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 245 個
工控威望: 5240 點
下載積分: 1215 分
在線時間: 491(小時)
注冊時間: 2021-04-07
最后登錄: 2025-12-08
查看huhu2021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-27 18:14
(1)PLC類型不對,不是晶體管輸出的。
(2)接線電源等級不對,有的可以 接5V,結果接24V,或者需要接限流電阻沒有接
(3)伺服驅動器參數接收的脈沖類型與PLC不匹配;亦或者模式錯了,或者參數錯了
(4)部分國產伺服,上電后需要進行參數初始化,可能參數初始化以后就正常了

good luck
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(方飛2021) 熱心助人!