蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

lyqiang
博學篤志,勇創新高
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 2720 點
下載積分: 48722 分
在線時間: 166(小時)
注冊時間: 2018-06-07
最后登錄: 2025-12-08
查看lyqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-07-08 21:08
三菱FX5U控制帶剎車伺服,現在剎車用的是軸的運行繼存器SM5500的狀態來驅動剎車,現在出現問題是轉一兩次停下來就報過載,經常看到設備在停下來后還有一點點微動。這個剎車一般是用什么信號來松開和鎖住的?
電氣自動化、智能控制、軟件管理平臺開發、數據遠程采集等業務,了解更多請關注微信公眾號“覓鵬智能”或者QQ331781785
tx198835
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 283 點
下載積分: 559 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2010-06-26
最后登錄: 2025-09-23
查看tx198835的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-07-08 21:26
  用驅動的控制接剎車信號,一般松下10 11腳就可以
不要用PLC接剎車