蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

yangzhisang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 63 個
工控威望: 195 點
下載積分: 412 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2016-12-20
最后登錄: 2025-05-04
查看yangzhisang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-15 10:47
CJ2M顯示HH報警 ,設備正常運行約一年了,上個月出現一次,今天出現一次
現在程序掃描時間為1.89ms
報錯代碼809F/0000  循環時間錯誤 

各位大神,這個怎么處理?
holdkcxyz
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 128 個
工控威望: 4222 點
下載積分: 1114 分
在線時間: 291(小時)
注冊時間: 2018-11-07
最后登錄: 2025-11-20
查看holdkcxyz的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-26 09:28
有用中斷嗎,清空PLC程序區和存儲區重新下載一次程序。