各位師傅幫忙解決這個問題,D4是通訊模塊采集的數值,當采集D4數值時,該位置無產品,就采集不到信號,就----的數值傳給PLC,然后PLC就出錯,有什么辦法解決,謝謝
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-23 18:19
話說d4的值不正常不是應該查外部信號和模塊的問題么
D4的值不大于0.01值傳數0.0給D4