蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

liuqiang309
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 150 點
下載積分: 679 分
在線時間: 34(小時)
注冊時間: 2011-08-04
最后登錄: 2025-12-01
查看liuqiang309的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-05-04 15:46
PLC輸出點壞了之后,用其它的輸出點進行替換,在觸摸屏設置參數之后,怎么在程序實現呢?
麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 637 個
工控威望: 866 點
下載積分: 369 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-12-08
查看麥克朱的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-04-16 21:59

有個電氣離職了,他IO有點亂,剛好做了這個功能
麥克朱
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 637 個
工控威望: 866 點
下載積分: 369 分
在線時間: 268(小時)
注冊時間: 2022-07-11
最后登錄: 2025-12-08
查看麥克朱的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2023-04-21 10:53
圖片:
圖片:
引用
引用第43樓payfsl于2023-04-19 22:08發表的  :

有點懵

定義兩個數組,然后把外部的X,Y的值賦給這兩個數組.然后這個數組內的每一個位都對應有一個可以修改的變址(就是人機屏上的輸入d4000開始),通過變址把值在賦給內部使用的數組.這樣外部的輸入X0[d4000]就可以對應內部任意一個點位.應該是可以寫的更簡介一點的,時間有限我也沒去優化其實是沒啥用,反而會增加掃描周期,只有復制機臺的io跟原來不一樣才有用