樓主  發表于: 2021-05-04 15:46
PLC輸出點壞了之后,用其它的輸出點進行替換,在觸摸屏設置參數之后,怎么在程序實現呢?
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-11
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-05 12:12
要這么復雜嗎?
D0作為輸出的寄存,
只要設置D0的值,就可以設置對應輸出的繼電器,
如果for來循環,所有點都可以隨便設置。

LD D0 =1   OUT Y0
LD D0 =2   OUT Y1
LD D0 =3   OUT Y2
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備
http://shop58129605.taobao.com/
tingfenghu
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 2784 個
工控威望: 3642 點
下載積分: 3568 分
在線時間: 3836(小時)
注冊時間: 2007-11-04
最后登錄: 2025-12-11
查看tingfenghu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-05-05 12:31
前面的條件不用管,
比如最后輸出M0
上電   MOV   D1000  D0   在觸摸屏設置D1000的數值就是對應輸出
思路大概是這樣,程序用FOR,NEXT,

增加內容:
       采用斷電保持寄存器,直接設置對應寄存器,LD= D1000 K0,


[ 此帖被tingfenghu在2021-05-05 12:43重新編輯 ]
二手PLC,觸摸屏,伺服驅動,各類氣動設備