歐母龍SLC2指令換算后的結果是帶符號的,但是在觸摸屏上也顯不出負數,比如把0到10V轉換成-200到800,用模擬量調試器從0V調到10V,這時PLC里面 的數據是這樣,2V以下是0到200 。2V以上到10V又是0到800,沒有負數,在PLC里監控也是這樣,觸摸屏里也是這樣顯示,這個有誰做過?怎么做?請高手指點
zzj111000999
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 166 點
下載積分: 778 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2016-08-12
最后登錄: 2024-10-21
查看zzj111000999的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-05-04 12:49
直接把讀到的值轉成浮點數,用y=ax+b,求出a,b;這不就行了?