S7-1200與調試助手的TCP通訊時總是少開頭的兩個字符,如圖

用NDR信號做計數器,發一次數據后計數值是1,說明PLC并沒有把調試助手的一條數據分兩次接收。

附程序,求大俠幫助
tcp_test.zip (400 K) 下载次数:103



  
shenyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1308 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2018-01-30
最后登錄: 2025-12-09
查看shenyuan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-28 16:29
西門子定義字符串的時候第一位是字符串長度,第二位是實際長度。
shenyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1308 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2018-01-30
最后登錄: 2025-12-09
查看shenyuan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2021-04-28 16:30
圖片:
所以建議你用數組接收
shenyuan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 134 個
工控威望: 390 點
下載積分: 1308 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2018-01-30
最后登錄: 2025-12-09
查看shenyuan的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-04-28 16:32
圖片:
發送的話 注意下指針的位置就好了