電源開關下端是變頻器,變頻器下端是電機,
問題來了
當變頻器到電機的線,三相斷了兩相,變頻器報警
及時斷開電源開關,這時去把斷的那兩相接上
問一下兄弟們電機側有電么?
18977362065
知易行難
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 296 點
下載積分: 11961 分
在線時間: 210(小時)
注冊時間: 2019-02-27
最后登錄: 2025-11-19
查看18977362065的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-04-13 10:27
變頻器有電容,最好放電或者等5-10分鐘再接觸線路