圖片:
圖片:
1200系列PLC  想用模擬量轉換指令 SCALE ,但是指令表里只有SCALE_X,這個是縮放,應該怎么操作?
我看網上說用FC105 ,但是我新建FC塊,命名105,出來的是一個空白的塊
有事加我頭像微信
onlinechina
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1639 分
在線時間: 421(小時)
注冊時間: 2012-10-10
最后登錄: 2025-12-05
查看onlinechina的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-25 13:40
REGION AI讀取
    #TEMP_1 := NORM_X(MIN := 0,
                      VALUE := #AI,
                      MAX := 27648);
    #TEMP_2 := SCALE_X(MIN := #EUmin,
                       VALUE := #TEMP_1,
                       MAX := #EUmax);
    #PV := #TEMP_2 + #Offset;
    IF #AI >= 30000 OR #AI < -100 THEN
        #ERR := 1;
    ELSE
        #ERR := 0;
        ;
    END_IF;
END_REGION