有哪位大神做過三菱PLC冗余的啊 應該怎么做?求指點!!!
楓落云端
施主,腳抬一下
級別: 略有小成

精華主題: 0
發帖數量: 336 個
工控威望: 465 點
下載積分: 1549 分
在線時間: 416(小時)
注冊時間: 2017-10-10
最后登錄: 2025-12-02
查看楓落云端的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-03-04 15:00
簡單便宜的方案,只能算是冷備。
主PLC 程序一直驅動Y0輸出控制繼電器得電。繼電器常閉觸點控制備用PLC.此時,只要主PLC在RUN狀態,Y0始終輸出,導致備用PLC斷電;如果主PLC不在RUN狀態或者斷電,繼電器不吸合,備用PLC得電。
同理,在Y0上再并接三個繼電器。三個串口引出線分別接到三個繼電器觸點再輸出,主PLC三個串口線接常開觸點,備用PLC的接對應常閉,輸出側為繼電器另一端。