各位前輩:
    今天看到同事寫的程序,不明白雙手按鈕控制為啥還要加延時?
學無止境
chzhuhai
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 112 個
工控威望: 145 點
下載積分: 1131 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2021-02-19
最后登錄: 2025-01-16
查看chzhuhai的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-10 08:13
引用
引用第28樓rockyhuo于2022-12-21 12:11發表的  :
這個就是雙按鈕啟動信號   在0.5秒內必須2按鈕按下才能觸發啟動信號,也有效防止人為短接按鈕造成的安全隱患,但是0.5秒三不是有點苛刻工人的要求了,我一般都是放松到1秒左右

同意此觀點,一個按鈕短接或者長期壓住,是無法啟動的。