一直做PLC回路,直接中繼的電路做的很少,遇到這樣一個問題。傳感器直接驅動中繼一天上千次的頻率,老是壞傳感器,是不是不能這樣使用。
現場有油,暫時不能100%確認是電路問題還是環境問題,總感覺電路存在沖擊導致。
大家發表一下意見。
yyande
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 66 個
工控威望: 138 點
下載積分: 2699 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2020-05-23
最后登錄: 2025-12-07
查看yyande的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-02-07 20:49
看中繼的線圈工作電壓。一般來說光電傳感器的NPN或PNP驅動也就是100ma以下,換成接點輸出的傳感器應該會持久點。