我用的Q62DAN模塊
輸出正負10V
參數設置如圖
我給D500里寫入正負1000
但是在V+和COM端子之間測不到電壓
請問問題出在哪里,請大神指教,謝謝
yl1111682
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 125 個
工控威望: 259 點
下載積分: 2685 分
在線時間: 362(小時)
注冊時間: 2014-05-09
最后登錄: 2025-11-10
查看yl1111682的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-26 10:13
程序上圖看看

或者你用編程軟件的工具--智能功能模塊用工具--模擬模塊--偏置/增益設置



  