三菱PLC用MODBUS協議與變頻器通迅,必須用十六進制數或ASCII碼。定值可以查表或用計算器完成,如果用觸摸屏輸入一個變量來控制變頻器的輸出頻率(操作人員不會輸入十六進制數),怎么把十進制數轉換成十六進制數?有沒有十進制與十六進制互換的指令?或者怎樣把二進制數轉換成十六進制數?FX2N怎么編程?FX3U怎么編程?謝謝大家!
三菱PLC與別的品牌變頻器通迅控制,如三菱PLC與臺達變頻器。
有沒有人做過三菱PLC與臺達變頻器通迅控制,用臺達觸摸屏設值按鈕改變變頻器輸出頻率且顯示變頻器輸入頻率的程序?請不吝賜教!
[ 此帖被王興旭在2021-01-14 15:20重新編輯 ]
daemondong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 75 點
下載積分: 609 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2019-09-12
最后登錄: 2021-08-17
查看daemondong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 14:34
這無需轉換,數字在PLC只有一種存儲形式就是二進制。十進制和16進制只是人看到的東西。你做MODBUS通訊的話,直接用16進制就好,用ASCII碼才需要轉換。

主站蜘蛛池模板: 亚洲色偷偷av男人的天堂| 巨胸喷奶水视频www| 人妻熟女欲求不满在线| 最近2019中文字幕大全第二页 | 国产人成无码视频在线| 西西人体大胆4444www| 大黑人交xxxx18视频| 久久九九精品国产综合喷水| 亚洲精品一区二区三区影院| www夜片内射视频在观看视频| 亚洲色中文字幕在线播放| 午夜精品一区二区三区免费视频| 欧洲美女熟乱av| 国内少妇偷人精品视频免费| 欧美日韩在线亚洲二区综二| 人人妻人人澡人人爽欧美精品| 欧美激情性xxxxx高清真| 亚洲精品无码久久久影院相关影片| 国产精品9999久久久久| 婷婷五月综合色中文字幕| 久久久久无码精品国产不卡| 无码va在线观看| gv天堂gv无码男同在线观看| 国内精品久久久久久不卡影院| 久久精品人人做人人综合试看 | 亚洲女同精品一区二区| 影音先锋中文字幕无码| 顶级欧美做受xxx000| 少妇裸体性生交| a欧美亚洲日韩在线观看| 精品福利视频一区二区三区| 久久人人爽爽人人爽人人片av| 亚洲美女被黑人巨大在线播放 | 久久亚洲日韩av一区二区三区| 奶头挺立呻吟高潮视频| 亚洲殴美国产日韩av| 在线天堂最新版资源| 亚洲国产aⅴ综合网| 国产日韩亚洲大尺度高清 | 青青草国产精品久久久久| 成人免费一区二区三区视频|