蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

liudong520
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 40 個
工控威望: 193 點
下載積分: 682 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2011-04-21
最后登錄: 2025-02-20
查看liudong520的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-13 19:36
圖片:
    
     各位師傅,今天遇到一個問題,西門子200Smart ,和 渦街流量計 通訊讀累計總流量,分段讀取,一個表讀兩次,小數點之前和之后,一共兩塊表,
    但是,運行久了,會像死機一樣,我用的時間輪詢,一秒讀一個,然后有給上升沿, 流量已經讀不出來,定格在之前的值,卡在那
    ,有沒有什么解決辦法,謝謝支招。
zz680217
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 244 個
工控威望: 343 點
下載積分: 1822 分
在線時間: 541(小時)
注冊時間: 2008-12-03
最后登錄: 2025-12-09
查看zz680217的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 09:39
查一下外部線路,用屏弊雙絞線,末端加電阻,試試