圖片:
    
     各位師傅,今天遇到一個問題,西門子200Smart ,和 渦街流量計 通訊讀累計總流量,分段讀取,一個表讀兩次,小數點之前和之后,一共兩塊表,
    但是,運行久了,會像死機一樣,我用的時間輪詢,一秒讀一個,然后有給上升沿, 流量已經讀不出來,定格在之前的值,卡在那
    ,有沒有什么解決辦法,謝謝支招。
hezhen880924
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 221 個
工控威望: 347 點
下載積分: 1025 分
在線時間: 788(小時)
注冊時間: 2013-01-08
最后登錄: 2025-12-10
查看hezhen880924的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-14 13:12
modbus抗干擾能力可以的,傳感器站點要設置好,多個會感器輪詢程序最好用數字加1.用完成信號去觸發。程序有問題的可能性很大。