蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

墮落的阿旺
▇Ctrl+←↑↓→
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 46 個
工控威望: 1688 點
下載積分: 21304 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2018-10-26
最后登錄: 2025-11-13
查看墮落的阿旺的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2021-01-12 17:13
配置
       PLC  FX3U-48MR
       模擬量輸入模塊 FX3U-4D兩塊
兩模塊都使用3 電流輸入模式  同樣的壓力傳感器 設置一樣 接線一樣  但結果有一個模塊讀入的數值高出另一個模塊600多  然后無論是調換兩個模塊的位置或者變更壓力傳感器的輸入通道都是這個模塊的數值高   然后做偏置、增益或者直接做減法運算都會出現數值在達到一定值時出現斷崖式變化    
       后來格式化也不好用。。。。。。
       請高手指點迷津
▄︻┳═一     -    -    -     -     -    -
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17053 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-10
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-12 17:21
4AD 有4路, 3路電流輸入,有一路高600,那你換一路試試看
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水