圖片:
博途V16做觸摸屏畫面,編譯時報警:內部錯誤(詳情:Cannot link SYMB (linking failed))
彈框提示:無法找到“轉至”操作的目標對象,可能因為該對象已刪除或者鏈接斷開。因此無法執行“轉至“操作

百度,官網搜索無果

同一個程序項目中其他觸摸屏編譯下載都沒問題,單就這個報錯了。

有大佬解曾經遇到過這個問題么?能否指點下查錯思路。
[ 此帖被蘇州塞維索斯在2021-01-05 16:37重新編輯 ]
secgo
玩多了就更不會玩了~
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1324 個
工控威望: 1619 點
下載積分: 68062 分
在線時間: 220(小時)
注冊時間: 2009-03-06
最后登錄: 2025-11-27
查看secgo的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2021-01-06 14:25
他都告訴你確實對象了,你檢查一下他報警的那個是不是真的沒連接對啊
樓主留言:
這個對象是連接了的,且連接對的變量。后來是重新建個畫面組,把有問題的畫面復制過來就好了,沒有修改任何內容。