蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

小口天
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 86 點
下載積分: 2117 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2019-03-07
最后登錄: 2022-04-25
查看小口天的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-23 19:50
用Y0驅動X0,普通計數和高速計數的值是正常的。用接近開關或者直接上手點X0,普通計數正常,高速計數值不規則跳變。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9605 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-09
查看天空流星的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-25 20:11
高速計數的指令條件錯了,不能上升沿條件
樓主留言:
C300是普通計數,C600才是高速計數。
天空流星
SZ-CL
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 567 個
工控威望: 8232 點
下載積分: 9605 分
在線時間: 606(小時)
注冊時間: 2008-03-17
最后登錄: 2025-12-09
查看天空流星的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-26 09:22
X點輸入信號是有濾波的,8-10ms
高速計數響應遠遠低于這個時間,按最高80K算,響應時間就是1000ms/80000,0.0125ms,實際可能更小
可能是你的接近傳感器的信號不穩定,通斷轉換時有雜波被記錄