蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21192 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2025-12-02
查看287373927的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-17 13:52
現有一個QD75MH4,控制三個三菱J3-b伺服,其中有一路伺服啟動后要一直轉,用定位控制擔心數據走完停止,選用速度,正轉控制,但是啟動模塊報警,需要回原點,因為是旋轉,沒有前后極限,也沒有近點信號,選擇數據設定型,上電直接回原點,提示報警數據設置原點回歸時,未通過零點,解決辦法定位中伺服電機旋轉1轉以上,電機點動一圈以上問題解決,各位大神,有沒有辦法可以解決上電不回原點,可以直接用速度,正轉定位?
wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 460 個
工控威望: 12820 點
下載積分: 5143 分
在線時間: 1050(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-12-07
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-17 19:59
把回原點的方式改成數據設定型,直接把當前位置設定為原點位置,就可以了。
三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
菜鳥888
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 527 點
下載積分: 12574 分
在線時間: 1194(小時)
注冊時間: 2006-09-03
最后登錄: 2025-12-04
查看菜鳥888的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2020-12-17 20:06
原點回歸參數有一個設置改一下
“原點回歸未完成設置”-------1  執行定位
287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21192 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2025-12-02
查看287373927的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2020-12-17 20:19
引用
引用第1樓wzy139076378于2020-12-17 19:59發表的  :
把回原點的方式改成數據設定型,直接把當前位置設定為原點位置,就可以了。

已經把原點回歸設定為數據設定型,但是上電不能直接回原點,直接回原點會報錯,需要電機轉動一圈以上才可以,有沒有簡單的不用移動,上電直接可以回原點。
287373927
努力學習,共同進步.
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 875 點
下載積分: 21192 分
在線時間: 264(小時)
注冊時間: 2008-07-19
最后登錄: 2025-12-02
查看287373927的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2020-12-17 20:21
引用
引用第2樓菜鳥888于2020-12-17 20:06發表的  :
原點回歸參數有一個設置改一下
“原點回歸未完成設置”-------1  執行定位

明天看一下,感覺可行,明天測試一下,先謝謝了