蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

孤獨行者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 198 點
下載積分: 3750 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2018-04-21
最后登錄: 2025-03-04
查看孤獨行者的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2020-12-09 11:08
用威綸通TK6071ip與臺達變頻器VFD-B通訊。能讀取電流,電壓,頻率。但是不能輸入頻率。2001H這個地址觸摸屏無法讀取。但是2101H這個地址能讀取。請教各位這是哪里出了問題?另外通訊時而能連接上時而又斷線,觸摸屏發出的指令不能實時反饋到觸摸屏。這又是為什么?通訊格式9600,8,E,1和9600,8,N,2都有試過。但是C2000能讀出2001H這個地址。
夢雨天涯
微信hui530527   &
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 5023 個
工控威望: 9966 點
下載積分: 4071 分
在線時間: 3540(小時)
注冊時間: 2016-10-31
最后登錄: 2025-12-09
查看夢雨天涯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-09 12:41
找一下論壇是否有資料,相關的程序都有呢
微信hui530527      b站賬號,夢雨天涯1991
請不要隨意加我,不會隨便通過。
工控技術交流QQ群942493953