加熱棒3KW,固態用的40A的,可是一直燒觸點,觸點燒壞后就一直常閉了,這是為啥?按道理電流應該夠了呀,線用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新編輯 ]
bruce2020
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 1305 個
工控威望: 1583 點
下載積分: 3957 分
在線時間: 897(小時)
注冊時間: 2017-11-25
最后登錄: 2025-12-02
查看bruce2020的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-05 10:58
如果固態觸電燒結,可以用LC15,檢測電流的開關。就知道加熱棒是否一直得電。要想穩定工作。尤其是烤箱類。硬件要又富余容量。否則長時間工作。老化快。