加熱棒3KW,固態用的40A的,可是一直燒觸點,觸點燒壞后就一直常閉了,這是為啥?按道理電流應該夠了呀,線用的2.5方的。
[ 此帖被xueli521在2020-12-05 09:46重新編輯 ]
711022027
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 10031 點
下載積分: 12408 分
在線時間: 665(小時)
注冊時間: 2008-03-23
最后登錄: 2025-12-08
查看711022027的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2020-12-05 09:48
電線載流量還有一個溫度參數你考慮了嗎?
固態端子上的溫度有多少?
樓主留言:
啟動的時候肯定是恒溫的。運行中溫度沒有量過。但是有加散熱器。